试述“二次电流无读数”的现象,分析产生的原因和处理方法。
正确答案:
现象:
(1)二次电压、一次电流正常。
(2)二次电流无读数。
原因:
(1)毫安表并联的电容器损坏,造成短路。
(2)变压器与毫安表的连接导线在某处接地。
(3)毫安表本身指针卡住。
(4)高压回路不良。
处理:
(1)降低参数暂维持运行,加强监视其他参数。
(2)联系检修,查清原因,消除故障。
(1)二次电压、一次电流正常。
(2)二次电流无读数。
原因:
(1)毫安表并联的电容器损坏,造成短路。
(2)变压器与毫安表的连接导线在某处接地。
(3)毫安表本身指针卡住。
(4)高压回路不良。
处理:
(1)降低参数暂维持运行,加强监视其他参数。
(2)联系检修,查清原因,消除故障。
答案解析:有