在母差保护中,为什么要采用复合电压闭锁元件?怎样闭锁?
正确答案:
原因:
1、为防止差动继电器误动。
2、或误碰出口中间继电器,造成母差保护误动,而采取电压闭锁元件。
闭锁措施:
1、利用接在每组母线电压互感器二次侧的低电压、零序电压继电器来反映母线各种相间短路和各种接地故障。
2、闭锁继电器接点串在出口跳闸回路中。
1、为防止差动继电器误动。
2、或误碰出口中间继电器,造成母差保护误动,而采取电压闭锁元件。
闭锁措施:
1、利用接在每组母线电压互感器二次侧的低电压、零序电压继电器来反映母线各种相间短路和各种接地故障。
2、闭锁继电器接点串在出口跳闸回路中。
答案解析:有