主变冷却方式对负荷有什么要求?
正确答案:
(1)冷却装置全部投入运行(OFAF.,可带100%(250MVA.额定负荷连续运行。
(2)油泵全停,冷却风扇全开(ONAF.,可带80%(200MVA.额定负荷连续运行。
(3)油泵、风扇全停(ONAN),可带60%(150MVA.额定负荷连续运行。
(4)油浸自冷方式下带100%(250MVA.额定负荷允许运行60分钟。
(5)停一组冷却器可带72%(180MVA.额定负荷连续运行。
