励磁系统功率柜故障强励闭锁解除压板使用方法是什么?
正确答案:
1.正常运行时,1、2、3号功率柜故障强励闭锁解除3个压板均投入。
2.当1号(2号或3号)任一组功率柜故障时,需退出相应的功率柜后再断开该功率柜故障强励闭锁解除压板,此时在励磁调节器屏显示的该功率柜故障告警灯灭。
3.若两组功率柜故障时,故障功率柜强励闭锁解除压板不应断开,即闭锁励磁调节器强励功能,以防功率柜过载。
2.当1号(2号或3号)任一组功率柜故障时,需退出相应的功率柜后再断开该功率柜故障强励闭锁解除压板,此时在励磁调节器屏显示的该功率柜故障告警灯灭。
3.若两组功率柜故障时,故障功率柜强励闭锁解除压板不应断开,即闭锁励磁调节器强励功能,以防功率柜过载。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题