管道系统试压前应具备的条件是什么?
正确答案:
(1)检查该系统的管道与设备完成情况;
(2)施工应符合设计和相应的施工及验收规范等规定与要求;
(3)支、吊架紧固可靠;
(4)管线上所有临时用的堵板、夹具已清楚等;
(5)试验用的临时加固措施安全可靠;
(6)焊接外观检查和为无损探伤合格,焊缝及检查的部位未刷漆和绝热;
(7)将不能参与的设备、仪表、附件与试验系统隔离或拆除,如安全阀、爆破片等;
(8)试验用的压力表必须是经校验合格的压力表,标的精度不低于1.5级,表的最大值为被测压力的(最大压力)1.5-2倍,压力表不少于2块;
(9)具有批准的实验方案;
(10)确认无问题时,才能开始进行试压。
