多做题,通过考试没问题!

电力生产“1000个为什么”

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力生产“1000个为什么”

简述优耐特综保的使用。

正确答案: 1)热容值持续增加,直至100跳闸的故障处理。
该类故障原因是综保检测到负序电流过大,计算出热容超出保护范围而跳闸。处理办法是去除负序电流产生原因(相序错则变更综保互感器穿入相序)。
2)CT6,CT7外配互感器的设置的注意事项。
需按照外配互感器实际变比设置互感器的变比比值。
3)过流保护原理。
当最大相电流超过过流保护值,并且持续时间超过设定的保护延时后,过流保护动作。过流保护在启动时间内闭锁,启动完成后自动开启。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题