简述做CrowBar测试的详细步骤。
正确答案:
(1)首先登录控制面板,使风机处于服务模式;
(2)按convert.按钮,进入变频器菜单;
(3)按←按钮一下,按error菜单可以看到有13号故障;
(4)按convert.菜单,按←按钮一下,一直按↓按钮直到看到ConErr,可以看到此状态后面为Err104,按error菜单可以看到增加了个24号故障,在这个过程中会听到“呲啪”的轻微响声,此声音为正常响声;
(5)按reset菜单后,再从convert.菜单内观察ConErr为ConNo_Err,说明测试成功。
