正确答案: 应注意下述技术原则:
(1)布置和确定拉出值时,一般先从咽喉区开始。在向站中心布置时,若最后碰到直线股道上相邻定位点向同方向拉出,可找两边较小的跨距,在其定位点处将其拉出值设置为零。
(2)站场上布置拉出值,对于同一组软横跨,各股道拉出值的拉出方向要间隔向相反的方向拉,以使软横跨支柱受力良好。
(3)在道岔处若实施交叉布置,接触线处在标准定位时,则在定位点处其两组悬挂接触线的拉出值应相等,取值为375mm,两接触线定位点间距为100mm-150mm。
(4)在道岔附带曲线末端的支柱处拉出值,是根据曲线半径的大小及跨距长短决定的,一般取400mm,通常不少于300mm。