电流互感器二次回路开路现象及处理?
正确答案:
1)现象:
①“CT断线”信号发出;
②故障CT发出嗡嗡声,重者冒烟起火;
③相应的电流表指示到零,功率表指示降低。
2)处理:
①汇报值长,停用可能误动的保护,并通知检修、维护,对电量有影响的应记录故障前后时间及当前负荷;
②检查故障CT,如冒烟着火,应先断开相应设备的电源进行灭火;
③如检修将CT短接后CT内部仍有嗡嗡声,说明内部开路,应汇报总工申请停电处理;
④处理CT二次侧时必须作好安全措施后进行,以免开路引起的高电压触电危险
