多做题,通过考试没问题!

继电保护工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>继电保护工考试

变压器纵差保护不平衡电流(稳态和暂态)的产生原因是什么?

正确答案: 变压器纵差保护不平衡电流产生的原因如下:
一、稳态不平衡电流
1)由于变压器各侧TA的型号不同,即各侧TA的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。它必须满足TA的10%误差曲线的要求。
2)由于实际的TA变比和计算变比不同引起的平衡电流。
3)由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流。
二、暂态不平衡电流
1)由于短路电流的非周期分量主要为TA的励磁电流,使其铁芯饱和,误差增大而引起不平衡电流。
2)变压器空载合闸的励磁涌流,仅在变压器一侧有电流。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题