自动化驼峰进路控制中会出现哪些故障现象?如何处理?
正确答案:
自动化驼峰进路控制系统能否正常工作,要具备三个条件,即计算机系统工作正常,与计算机控制有关的继电器电路工作正常,现场基础设备工作正常。工作出现异常时,首先应判断是否是计算机本身发生故障,若是,则更换对应的接口板,否则应检查配线和其他相关设备。
①发生道岔故障。
满足转换条件的情况下,即手柄在中间,调车信号关闭,道岔没有封锁,并且工作在计算机控制方式下,利用单独转动道岔命令转动该道岔,观察该道岔所对应的TDC板上的对应输出灯。若灯不亮,表示该接口板发生故障。否则,若灯亮而道岔不动,则表示继电器电路或室外设备发生了故障。
②误报追钩。
追钩的判别是依靠轨道电路和传感器的协调动作来实现的。发生误报追钩,是由于该道岔传感器多计轴造成的,其原因可能是传感器松动或者传感器表面铁屑过多。
③误报摘错。
误报摘错是由于第一分路道岔的TP1和TP2多计轴造成的。
④溜错。
溜错分两种情况。一是非系统本身原因造成的,如值班员抢扳道岔、追钩、发生了道岔恢复、前后车跟得太紧等。还有一种是计算机系统本身的原因造成的,如接口板发生了故障、联系电缆断线等。另外,如果轨道电路出现故障,也可能造成溜错。以上情况从钩车记录表的数据中,仔细分析一下就可判断出来。
⑤大屏幕显示器故障。
图像的颜色不纯,是由于显示器带磁造成的。按一下显示器的消磁按钮即可。
图像的颜色和规定不一致,可能是显示器电缆的某一芯脱落造成的。
⑥作业机报“链路故障”
表示作业机与机房的进路机柜之间的通信中断,可能有以下原因:机柜通信口故障;作业机通信口故障;若上述两项均正常,则可能是通信电缆出现故障。
⑦收不到作业计划。
在检查自动化机房对信息处理系统的主机、光猫和连线均正常的情况下,应与对方联系确认何处发生故障。
①发生道岔故障。
