多做题,通过考试没问题!

铁路电务系统考试

睦霖题库>铁路职业技能鉴定考试>铁路电务系统考试

如何处理测长故障?

正确答案: 全场股道报测长故障或半场股道报测长故障。
首先检查测长电源是否故障或测长电源是否有电源送出,检查CB板是否故障,更换CB板;检查CB板测长数据程序是否上传到主机,若是即利用“测长数据程序应用”方法进行上传则可。
当某一条股道测长故障:
①在室外分线盘用电压表交流档测试无电压,甩开分线盘电缆仍无电压时,判断为室外故障,应检查室外变压器输入、输出电压及轨面电压(轨面电压4伏左右为正常)是否正常。然后再电缆图检查送入室电缆是否断线。
②在室外分线盘用电压表交流档测试,有交流电压约1伏左右为正常,然后检查室内分线盘是否有电压,如果无电压则检查滤波器、分线盘至室内分线盘之间的配线;如果有电压时则检查CB板并进行更换,更换时要与车站联系好并复位。
③在室外分线盘用电压表交流档测试,有交流电压10伏时为偏高,证明是室外故障,到室外开箱检查电压输入、输出是否正常(股道空线时轨面电压为4V),如果电压高于10V,可能为轨道终端短路线断或接续线接触不良。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题