锅炉冷态启动过程中,汽机冲转前一二级减温器后的温度应保持多少?
正确答案:
冷态启动过程中,汽机冲转参数是以汽机高压缸内缸上缸内壁温度而确定的。冲转时汽机侧主汽温度应高于汽轮机高压内缸上缸内壁温度80~100℃,再热蒸汽温度高于中缸上缸内壁温度30~50℃,并且至少具有50℃以上的过热度。
针对以上要求,冷态启动时,炉侧主汽温度一般在300℃左右。冲转前一二级减温水应当投入,一级减温器后温度应保持在210~230℃范围内;二级减温器后温度应保持在240~260℃范围内,这样即可满足汽机冲转对汽温的要求。
针对以上要求,冷态启动时,炉侧主汽温度一般在300℃左右。冲转前一二级减温水应当投入,一级减温器后温度应保持在210~230℃范围内;二级减温器后温度应保持在240~260℃范围内,这样即可满足汽机冲转对汽温的要求。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题