操作中,当合上某开关后,如果合闸接触器接点自保持,你如何判断处理象征。
正确答案:
发现合闸电流表指针不返回,仍有较大电流指示。合某开关时,监护人应监视合闸电流表的返回情况。如果发现指针不返回,仍有较大电流指示,应迅速拉开110KV合闸电源闸刀,退出110KV合闸电源。然后向调度汇报退出110KV合闸电源的情况。取下某05开关合闸电源保险,并检查开关的位置。
推上110KV合闸电源闸刀,恢复110KV合闸电源。向调度汇报110KV合闸电源已恢复,同时已退出某05开关合闸电源。检查开关合闸线圈是否烧坏。
对某开关合接触器进行检查,看接点是否粘连、卡涩不能返回,如果有问题应迅速处理。如果接触器接点没有问题,应对控制回路进行检查,这时需申请调度退出某开关控制电源保险,并主要检查开关的辅助接点及控制把手的转换接点是否切换过来,直到查出问题为止。查出问题后,如果不能处理,应向调度及生技科汇报,要求生技科派人处理,如果合闸电圈烧坏,应通知生技科更换。对故障情况及处理情况作好记录。
