热工保护系统应遵守哪些“独立性”原则?
正确答案:
一、停机、停炉保护逻辑系统应当有独立的逻辑、独立的冗余控制器、独立的输入/输出系统和独立的电源,且应在功能上和物理上独立于其他逻辑系统,不得与任何其他逻辑系统(如MCS和SCS等)组合在一起。
二、一套保护逻辑系统应仅限于单台机组,不应多台机组共用一套保护逻辑系统。
三、冗余I/O信号应通过不同的I/O模件和通道引入/引出。
四、触发停机、停炉保护信号的开关量仪表和模拟量变送器/传感器应单独设置;当确有困难而需与其他系统合用时,其信号应首先进入保护系统,然后再通过隔离设施引至其他系统。
五、触发停机、停炉保护信号的开关量仪表和模拟量变送器/传感器的取样系统不应与其他系统的发讯器合用,冗余配置的开关量仪表或模拟量变送器/传感器也不应使用同一取样系统。
六、停机、停炉动作命令不应通过通信总线传送。触发停机、停炉的信号应为硬接线。
