请谈谈整流电源蓄电池组在线放电测试的具体操作步骤。
正确答案:
(1)首先确认供电时状态是否正常,如:在测试其间是否会停市电,后备油机的工作状态是否正常。如果正常则可开始测试。
(2)通知监控测试工作开始到估算结束的时间,核对市告警低压告警、模块靠警、熔丝告警等是否正常。(3)将监控模块自动均充的功能关闭,检查充电限流是否正常。
(4)确认自动测试议的工作状态是否正常。
(5)检查电池组的连接件的紧固是否正常。
(6)将浮充电压调至-47V(48V系统)。
(7)开启自动测试仪记录放电数据。
(8)观察在电池从电情况下、系统工作是否正常。
(9)按厂家提供的放电容量对照表,估算放出预算测试容量的时间。
(10)到做算结束时间时,关闭测试仪。(11)开启整流系统的自动均充功能(若只有手动均充则开启手动均充并设置均充时间)。
(12)将浮充电压调为正常值。
(13)与监控中心确认告警是否正常。
(14)观察并检查系统正常后,结束。
