接线为Y0/△-11的变压器,其容量为360MVA。两侧的电压分别为20KV及236KV,两侧差动TA的变比分别为15000/5及1200/5,接线方式为Y,Y,由计算机软件在高压侧移相进入差动回路为两相电流差,其低压侧为基准侧,计算差动保护高压侧的电流平衡系数。

正确答案: 变压器高压侧TA二次额定电流

额定工况下高压侧一相差动元件的计算电流为

变压器低压侧TA二次额定电流

额定工况下低压侧一相差动元件的电流为

高压侧的电流平衡系数
答案解析:
进入题库查看解析