变电站安防系统报警探头、摄像头启动、操作功能试验,远程功能核对维护要求有哪些?
正确答案:
1.每季对安防系统报警探头、摄像头启动、操作功能试验,远程功能核对维护。
2.对监控系统、红外对射或激光对射装置、电子围栏进行试验,检查报警功能正常,报警联动正常。
3.摄像头的灯光、雨刷旋转、移动、旋转试验正常、图像清晰。
4.在对电子围栏主导线断落连接、承立杆歪斜纠正维护时,应先断开电子围栏电源。
5.视频信号汇集箱、电子围栏、红外对射或激光对射报警主控制箱箱体、封堵修补的维护要求参照本通用管理规定端子箱部分相关内容。
