多做题,通过考试没问题!

一级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>一级消防工程师

试述机械加压送风机风机的设置和联动要求。

正确答案:机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求:
1.送风机的进风口宜直通室外。
2.送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施。
3.送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置。竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于3.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于10m。
4.送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。
5.当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时, 应采取火灾时阀门自动开启的措施。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题