如何处理6kV厂用电源消失?
正确答案:
处理措施如下:
(1)迅速将所有6kV设备开关复位到“停止”状态,防止电源突然恢复造成误启动。
(2)联系电气值班人员迅速恢复送电。
(3)尽快恢复给水泵的运行,及时给锅炉上水。加强汽包水位的监视和调整,打开再循环门保护省煤器。
(4)关闭各风机档板。
(5)检查各辅机设备,做好启动准备。
(6)在电源恢复前按正常停炉处理。电源恢复后,按照调度指令及时启动引风机、送风机,重新通风点。
