空调控制柜各元件静态设定参数有哪些[以KL0400(2)一1T1为例]?
正确答案:(1)时间继电器:KTl,60s;KT2,70s;KT3,0.5s;
(2)热继电器:FRl,4.2A;FR2,4.8A;FR4和FR54.0A;
(3)高、低压继电器:欠压:(187+3)V触点断开,(191+3)v自动复位;
过压:(253—5)V触点断开,(240-t-5)V自动复位;
(4)温度调节器:
制冷时:OUTl26℃,回差值1.5℃;OUT224℃,回差值1.5℃;
制暖时:OUTl20℃,回差值1.5℃;OUT216℃,回差值1.5℃;
(5)过流继电器:FA6、FA7:18A。
