“记忆回路”为什么能够消除方向阻抗继电器的动作死区?
正确答案:
在模拟式保护中由电阻R、电容C、电感L串联组成的对50Hz谐振的支路,与方向阻抗继电器调节变压器YB的一次侧并联。当继电器安装处发生三相短路或接入继电器的两相发生短路时,继电器感受到的电压突降到零。但由于谐振支路的作用,仍有50Hz频率的谐振电流存在,该电流和故障前的电压同相位,并在衰减过程中维持相位不变,它在R上形成的电压能保证继电器动作,从而消除了继电器的动作死区。
答案解析:有