竣工验收管理在机电工程项目中的应用【案例1H420164-4】 1.背景 某发电榘团有限公司于2010年在第三和第四季度先组织相关人员分别对公司的2×300MW发电机组的技术改造建设项目和一台1000MW发电机组的新建项目进行了交工验收,然后成立两个竣工验收委员会就电厂主体工程,及其消防、职业卫生和厂生活区等设施进行了同步验收。 在现场验收过程中,检查人员发现:(1)由业主提供的一台磨煤机运行噪声很大,经检验是其本身质量存在问题;(2)因冷却水取水口水温过高,现已变更。 2.问题 (1)技术改造建设项目和新建项目是否都要组织竣工验收?通常有哪些建设项目要组织竣工验收? (2)简述交工验收的组织单位和参加单位。 (3)根据验收的一般规定,背景资料中的同步验收是否正确?阐述理由。 (4)验收委员会(组)通常由哪些部门(的人员)组成? (5)针对现场验收过程中发现的问题,可提供证明的资料(依据)有哪些?
正确答案:
(1)二者都要组织竣工验收。凡新建、扩建、改建的基本建设项目和技术改造项目,按批准的设计文件所规定的内容建成,符合验收标准的,都要组织竣工验收。
(2)交工验收是指建设项目投料试车生产出合格产品或机组通过满负荷整套启动试运行后,由建设单位组织设计、施工、脏理、调试及相关单位接工程合同规定对交付工程的验收。
(3)根据验收的一般规定,背景资料中的同步验收不正确。因为建设工程项目的消防、职业卫生、劳动安全卫生及环境保护设施必须与主体工程同步验收,但厂生活区一般不参与主体工程的同步验收。
(4)验收委员会(组)应由上级主管部门、银行、审计、物资、环保、劳动保护、消防安全、卫生及其他有关部门组成。
(5)可供证明的资料(依据)有:①对于磨煤机设备资料有:设备技术说明书、设计文件资料、签订的合同等;②冷却水取水口的变更资料有:由施工单位发出的,并经过设计、业主(监理)等单位签字认可的工作联系单或修改通知单;设计单位所发出的设计修改(变更)单。
