某一容器采用双法兰差压变送器测液位,如下图示,其中液位变化范围H=2500mm,被测介质密度ρ=0.8×103kg/m3,双法兰毛细管中硅油ρ油=0.95×103kg/m3 计算双法兰差压变送器的量程
正确答案:
当液位在全范围内变化时,仪表的输入压差信号为
ΔP=Hρg=2.5×0.8×10×9.8=19.6kpa
即变送器量程为19.6kpa.
