在工艺水平管道上,垂直安装差压式流量测量系统,变送器投用后发现指示值偏低,原因是()
- A、孔板方向装反(需重新装正)
- B、正压管线中有气体或负压管线最高位置比正压管线高,造成附加静压误差(调整管线)
- C、差压变送器正压室气体未排净(可打开正压室排气孔,见有液体流出后再拧紧)
- D、三阀组中的平衡阀未拧紧或虽拧紧仍有内漏(需关严或更换)
正确答案:A,B,C,D