简述厂用电全中断的处理原则。
正确答案:
1.检查厂用电源开关的跳闸原因和备用电源不能自切换的原因。
2.检查柴油发电机是否自动启动成功,若380V1A、2A段或1B、2B段至保安段电源进线开关全部断开后,柴油发电机不能自投时,立即手动启动柴油发电机,恢复保安段的运行。
3.若柴油发电机不能启动时,应由直流系统为重要负荷供电,此时应注意监视调整直流母线的电压,限制不必要的负荷。
4.迅速查明原因,恢复厂用电供电。
