如何判断锅炉的“四管”泄漏?

正确答案: 锅炉“四管”泄漏时,运行人员要及早发现,汇报值长,及早采取相应的措施,争取停炉时间,以防使泄漏处管子大面积吹损。判断泄漏要从以下几个方面着手。
(1)仪表分析:通过一些主要表计数据的变化来综合分析判断。根据给水流量、主汽流量、过热汽出口烟温、烟道各段烟温、受热面壁温、空预器出口风温、炉膛负压、引风机挡板开度等的变化,与正常运行时进行比较、分析。
(2)就地巡回检查。泄漏处有不正常的泄漏声,有时有汽崐水向外冒出。省煤器泄漏时,省煤器下灰斗处有灰水沿下灰管向下流出。另外,泄漏处局部向外冒正压。
(3)水冷壁等汽水管道泄漏时,燃烧不稳,甚至灭火。
(4)再热蒸汽管道泄漏时,在主汽流量不变的情况下,电负荷要下降。