按照调规规定,简述变压器事故处理原则?

正确答案:1、变压器的差动和瓦斯保护同时动作跳闸时,未查明原因并消除故障前不得强行送电。
2、变压器的差动或瓦斯保护其中之一动作时,在检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体和故障录波装置动作情况,判明变压器内部无明显故障时,经设备运行维护单位主管领导同意后可强送电一次,有条件时也可进行零起升压。
3、仅后备保护动作,检查主变外观无异常且外部故障消除或隔离后可试送。仅后备保护动作,未发现外部故障点,判明主变内部无明显故障,经设备运行维护单位主管领导同意后可强送,有条件时也可进行零起升压。
4、变压器本体其他保护动作但原因不明,经检查变压器本体和故障录波情况,判明变压器内部无明显故障,经设备运行维护单位主管领导同意后可强送,有条件时也可进行零起升压。
5、有备用变压器的变电站,当运行的变压器跳闸后应先投入备用变压器,然后再检查处理跳闸的变压器。