在室外安装电容器组有什么要求?
正确答案:
(1)电容器组如采用落地安装时,地面应铺水泥,并在电容器周围设置护栏,以防触电;电容器的底部应与地面离开不小于4m。
(2)电容器和电网电压等级相同时,其外壳及支架应接地良好。电容器的电压等级低于电网,而采用星形接线或串联使用时,其外壳应对地绝缘,其绝缘水平应不低于电网额定电压。
(3)若采用高位布置时,电容器组的台架距地不应小于2.5m;带电部分视电压等级而定,500V以上的电容器至地面的垂直距离不应小于3.5m。
(4)室外安装电容器还应考虑防止动物及鸟害;避开阳光直射及合理安排各个电容器之间的距离。
(5)电容器有铭牌的一侧应向外,排列电容器组及设置的安全防护栏应考虑便于巡视检查和单台更换方便。
(6)熔断器熔丝角度一致,指示牌指示正确,符合设计要求,弹出后不会造成短路。
