什么原因会导致CY3型液压机构频繁打压(每次持续一两秒钟)?

正确答案: 液压控制回路如图所示:

根据图中可知,当机构压力降低,2ck接通时,油泵启动,这时活塞杆上升,2ck断开,如果微动开关1ck接点不通,接触器ZLC不能自保持而返回,油泵马上停止。另外如果直流接触器自保持接点粘连时,也会引起油泵的频繁动作。