为什么SF6气体绝缘设备漏气会使其内部含水量增加?
正确答案:
虽然SF6气体绝缘设备内部压力高于设备外部环境压力,但是SF6气体中水蒸气分压力远小于外部空气中的水蒸气分压力。
水蒸气的饱和压力为2.33*10-3MPa
若空气相对湿度为40%,
则水蒸气分压力=0.4*2.33*10-3MPa=9.32*10-4MPa
SF6气体绝缘设备内含水量为150ppm,压力为0.6M
则水蒸气分压力=0.6*150*10-6MPa=9*10-5MPa
所以SF6气体绝缘设备漏气会使其内部含水量增加。
