请论述同一条输电线路的两根OPGW,在发生倒塔事故时,会不会影响线路保护业务的传输。
正确答案:
1)不会影响;
2)在倒塔过程中,首先发生电力线短路故障,这时光纤还未中断,线路保护能完成动作;
3)由于相线、地线的张力作用,一般倒塔现象,是与线路垂直方向侧倒,两根OPGW中,一根承受的张力大,另一根则小,只要考虑了OPGW耐张强度的安全系数,光纤的余长,光纤的短期张力应变,最终不会造成全中断。
2)在倒塔过程中,首先发生电力线短路故障,这时光纤还未中断,线路保护能完成动作;
3)由于相线、地线的张力作用,一般倒塔现象,是与线路垂直方向侧倒,两根OPGW中,一根承受的张力大,另一根则小,只要考虑了OPGW耐张强度的安全系数,光纤的余长,光纤的短期张力应变,最终不会造成全中断。