某变电站内二楼装有一组空芯串抗,运行期间,安装在三楼的通信设备无法正常运行,监视器图像扭曲、模糊无法正常使用。请问,为何会出现这种现象?为解决此类问题,应怎么治理?应该落实哪些反措条款?
正确答案:
干式空芯电抗器的漏磁很大,如果安装在户内,会对同一建筑物内的通信、继电保护设备产生很大的电磁干扰。应将空芯串抗换成铁芯串抗。应落实10.2.4.2室内宜选用铁芯电抗器。
答案解析:有