正确答案: 1.高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径管的3.5倍,塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5倍。
2.直径小于13MM的铜管和不锈钢管,宜采用卡套式接头连接,也可采用承插法或套管焊接法。承插法焊接时,其插入方向应顺着流体流向。
3.气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用卡套式接头连接;气动信号管道终端应配装可拆卸的活的连接件。
4.测量管道水平敷设时,应根据不同的物料及测量要求,有1:10~~1:100的坡度,其倾斜方向应保证能排出气体或冷凝液,当不能满足时,应在管道的集气处安装排气装置,在集液处安装排液装置。
5.测量管道在穿墙或过楼板处,应加保护套管或保护罩,管道的接头不应在保护套管或保护罩内。测量管道与高温设备。管道连接时,应采取热膨胀补偿措施。