某用户一块DT8型三相四线有功电能表,其C相电流互感器二次侧反极性,BC相电压元件接错相,错误计量了六个月,电能表六个月里,累计的电量数为100万kW•h,平均功率因数为0.85,求实际电量并确定退补电量。
正确答案:

实际电量为144.7万kW•h,应补电量为44.7万kW•h

实际电量为144.7万kW•h,应补电量为44.7万kW•h
答案解析:有