感应高压试验为什么要施加二倍以上的工频电压?

正确答案: 感应高压试验时,为了感应出对主、纵绝缘所要求的试验电压,则在低压侧必须施加两倍的额定电压。由于施加的电压增加了,铁芯中的磁通必将过饱和,由此导致励磁电流的急剧增加,这时不能允许的。所以施加电压频率也要达到二倍或二倍以上,根据公式:U=4.44fWBS只要f与U以同一倍数增加,B磁通密度就可以保持不变。