论述发电厂中设置同期点的原则。
正确答案:
发电厂同期点和同期方式设置的原则如下:
(1)直接与母线连接的发电机引出端的断路器、发电机—双绕组变压器单元接线的高压侧断路器、发电机—三绕组变压器单元接线各电源侧断路器,应设为同期点;
(2)双侧有电源的双绕组变压器的低压侧或高压侧断路器(一般设在低压侧)、三绕组变压器有电源的各侧断路器,应设为同期点;
(3)母线分段断路器、母线联络断路器、旁路断路器,应设为同期点;
(4)接在母线上且对侧有电源的线路断路器,应设为同期点;
多角型接线和外桥接线中,与线路相关的两个断路器,均设为同期点;一个半断路器接线的运行方式变化较多,一般所有断路器均设为同期点。
