多做题,通过考试没问题!

电力生产“1000个为什么”

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力生产“1000个为什么”

如何进行DVgDI、C600型送风机检修后的试运工作?

正确答案: (1)启动预热器正常运行。
(2)启动引风机正常运行。
(3)在MCS上选择送风机高/低速为自动方式。
(4)启动送风机,检查低速应自动合入,送风机启动正常且延时30s后开启送风机出口挡板(如送风机高/低速选择在手动,则应手动合人低速运行)。
(5)送风机启动正常后,逐渐开启人口挡板至20%以上,检查送风机高/低速自动切至高速运行(如送风机高/低速选择在手动,则应手动合入高速)。而后逐渐开大入口调节挡板,在20%、40%、60%、80%运行1~2h,检查送风机各设备运行情况,并检查送风机电流,使其送风机低速运行时不超过63.7A,高速运行时不超过115.5A。
(6)当送风机试车完毕后,逐渐关闭入口调节挡板到20%,检查高/低速应自动切至低速运行(如高/低速选择在手动,则应手动合人低速运行);当送风机人口挡板关至零时,关送风机出口挡板,停止送风机运行。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题