多做题,通过考试没问题!

电网运行及调度考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电网运行及调度考试

闪过电压分为几类?是怎样产生的?如何防护?

正确答案: 由于闪过电压的能量来自电网本身,所以他的幅值和电网的工频相电压基本成正比例。根据产生的原因不同,内部过电压可分为:
(1)工频过电压:电力系统发生故障或有长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变,如突然甩负荷等原因所引起的短时超过正常工作电压的工频电压升高,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电电网对确定设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电电网对确定设备绝缘水平时起重要作用。
(2)操作过电压:因电网内开关操作(如开断或合上某一线路或电器),致使电网参数发生变化而产生的电压升高,操作过电压的持续时间约在250~2500s之间。特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高,因此,330KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。电网中较常见的操作过电压有:开断空载线路过电压、空载线路的合闸过电压、开断电容器组引起的过电压、开断高压电动机过电压、振荡解列过电压等等。
(3)谐振过电压:电网内各设备的构成元件都有电感、电容,从而组成了极为复杂的振荡回路,正常运行情况下一般不发生振荡现象,受到激发后,如电网发生故障或进行某种特定的操作时,局部网络发生振荡而出现振荡现象,其特征是某一个或几个谐波的幅值急剧上升,在电网某一部分造成过电压。谐振过电压的持续时间与操作过电压相比要长得多。谐振过电压受到有功负荷的阻尼左右能自动消失,但有些谐振现象能稳定存在,直至谐振过电压、凸极电机参数谐振过电压、断线谐振过电压、定相引起的谐振过电压、电压互感
器电感与断路器均压电容或网络对地电容的谐振过电压、配电变压器一点接地引起的谐振过电压等等。
对内过电压的防护技术措施主要是可适当地选择电网中性点接地方式、装设性能良好的磁吹避雷器、氧化锌避雷器和压敏电阻,选择使用适当特性的断路器,采用铁芯弱饱和的互感器、变压器,装设消除或制止共振的电气回路装置等。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题