多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

某机电工程项目经招标由具备机电安装工程总承包一级资质的A安装工程公司总承包,其中锅炉房工程和涂装工段消防工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B机电安装工程公司施工。合同规定,施工现场管理由A安装工程公司总负责。工程监理由一家有经验的监理公司承担,工程项目主材由A安装公司提供,工程设备由建设单位与C单位签订合同,A、B两公司都组建了项目部。在施工过程中发生了如下事件: 事件1:锅炉进场后,B公司对出厂随带文件进行了点检即开始施工,监理工程师发现文件不齐全,指令B公司停工。 事件2:由于锅炉汽包延期一个月到货,致使B公司窝工和停工,造成经济损失,B公司向A公司提出索赔被拒绝。 事件3:A公司制定了现场安全生产管理目标和总体控制规定,B公司没有执行。 事件4:涂装工段工程验收后,建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请,要求公安消防监督机构消防验收,由于B公司提交的资料不全,公安消防监督机构不受理。 事件5:设备安装结束后,在施工单位自检验收的基础上,由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行了验收。 在事件3中,B公司应如何执行A公司的安全管理制度?

正确答案:这是一道机电工程施工安全管理方面的题,考核考生对施工现场安全管理责任制的掌握。此题考察机电工程施工现场安全管理制度制定和落实。
机电工程项目经理,要主动服从建设单位、监理单位、总承包单位对现场安全生产工作的统一协调管理,执行安全生产管理的有关规定,切实制定落实好本项目部的安全生产责任制,承担对劳务分包单位的安全生产管理工作的监督管理责任。
根据背景资料,合同规定施工现场管理由A安装工程公司总负责,说明A公司承担了统一协调现场安全生产的管理职责,B公司应遵循其安全管理制度总体规定。同时,还应根据其规定制定B公司相应的安全管理制度,报A公司确认后执行。
B公司除遵循A公司制定的安全管理制度外,还应按照A公司的规定制定B公司安全管理制度,报A公司确认。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题