怎样进行高通道工作衰耗的测试?测试工作中注意那些?
正确答案:1)测试前应向通信调度部门提出申请,对复用高频保护的载波设备,必须向继电保护部门提出申请,批准后方可进行。
2)校验好仪器仪表,准备好记录表格,准备好双方的联系手段,规定测试步骤。
3)按照下图将线路接好。

4)按照下式计算工作衰耗;

5)一般运行中的高频通道只测试工作频带内的工作衰耗,若测试全通道的工作衰耗时,每隔10KHz测试一次,接近工作频带时每个1KHz测一次,100KHz以下时测量点要密一些。(若阻波器为宽带,工作频带内可每隔2KHz测一次)。
6)根据测得的数据绘出曲线,并标出工作频带,观察衰耗情况的波动和衰耗是否符合要求,若有问题按照通道故障的检查方法加以解决。
7)通道时应注意本通道和临近通道的高频保护频点,应该避开保护设备的频率以免保护误动。
