多做题,通过考试没问题!

水电站试验考试

睦霖题库>水利工程行业技能考试>水电站试验考试

某电厂的一台125MW发电机经过150MVA的变压器接到220kV母线上,机组配置全套微机型发电机变压器组保护装置,变压器接线组别为YN,d-11,差动TA接线为D,y。该机组在停运,现场无操作、系统无冲击、无试验的环境下,其发变组大差动保护多次动作,每次动作时打印出的“事件”报告均指明是C相差动元件动作,且该相差流大于整定值。微机保护打印出的C相高压侧电流波形为正弦波,电流有效值为2.8A,并大于差动元件的初始动作电流。试分析可能产生该现象的原因。

正确答案:差动TA二次芯线间歇性接地且一个较大地电位差加到差动保护高压侧C相通道回路上,产生差流,从而使差动保护误动。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题