某框架剪力墙结构,框架柱间距9m,楼盖为梁板结构。第三层楼板施工当天气温为35℃,没有雨。施工单位制定了完整的施工方案,采用商品混凝土。钢筋现场加工,采用木模板,由木工制作好后直接拼装。其施工过程如下:模板安装用具有足够强度和风度的钢管做支撑,模板拼接整齐、严密。楼面模板安装完毕后,用水准仪抄平,保证整体在同一个平面上,不存在凹凸不平的问题。钢筋绑扎符合规范要求。但是,施工现场没有设计图纸上按最小配筋率要求的HPB300钢筋(φ12@200),需要用其他钢筋代替。施工单位经与监理工程师及业主,决定用HRB335的钢筋代替,按等强度折算后为φ12@250,以保证整体受力不变。钢筋验收后,将木模板中的垃圾清理干净,就开始浇筑混凝土。浇筑前首先根据要求取足够的试样,送试验室进行试验。之后开始浇筑混凝土,振捣密实。10d后经试验室试验,混凝土试块强度达到设计强度的80%,起过了75%,施工单位决定拆除模板。拆模后为保证结构的安全性,在梁的中部、雨篷外边缘、楼梯等处采用局部临时支撑。拆模后发现: (1)梁板挠度过大,起过了规范的要求; (2)混凝土局部有蜂窝、麻面现象,个别部位形成空洞; (3)楼面混凝土局部有开裂现象。 对跨度为9m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求进,起拱高度应为跨度的()。
- A、1/1000~3/1000
- B、3/1000~5/1000
- C、2/100~3/100
- D、3/100~5/100
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题