气体灭火系统调试时,应对所有防护区或保护对象如何进行模拟喷气试验?

正确答案: 气体灭火系统调试时,应对所有防护区或保护对象按下列规定进行模拟喷气试验;1,IG541混合气体灭火系统和高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验防护区或保护对象设计用量5%,且不得少于1个。2,低压二氧化碳系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验应选用输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10%。3,卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气,也可采用压缩空气,氮气与压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、规格、型号应相同,连接与控制方式一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行,氮气或压缩空气的储存容器数不应小于灭火剂储存容器数的20%,且不得少于1个。4,模拟启动的方式宜采用自动启动方式。
喷气模拟试验的结果应符合下列规定;1,延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求。2,有关声光报警信号信号正确。3,有关控制阀门工作正常。4,信号反馈装置动作后,气体防护区门外的放气指示灯应工作正常。5,储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性破坏。6,试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且应能从每个喷嘴喷出。
答案解析: