多做题,通过考试没问题!

电网运行及调度考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电网运行及调度考试

变压器差动保护的构成方式有哪些?

正确答案: 构成不同变压器差动保护种类的方式包括:
(1)差动电流速断保护。装设在差动回路内的电流速断保护。
(2)带短路线圈的助磁式差动继电器构成的差动保护。即带速饱和变流器的差动保护。
它能在较大程度上避越变压器的励磁涌流及保护区外故障时的不平衡电流,并且有较大的可靠系数。
(3)带自动特性的助磁式差动继电器构成的差动保护。它具有一个制动线圈,因而在避越外部故障不平衡电流的性能方面优于带短路线圈的助磁式差动保护,但避越励磁涌流的性能不如带短路线圈的助磁式差动保护。一般制动系数取0.5以下,以确保内部故障时流过工作线圈的电流等于或大于制动线圈的电流,使继电器可靠地动作。该保护能很好的躲开不平衡电流和励磁涌流。与不带制动特性的差动继电器比较,在区内故障时有较高的灵敏度。
(4)带多侧制动特性的助磁式差动继电器够成的差动保护装置。具有四个制动线圈,一般用于:①需多侧制动的多绕组变压器的差动保护;②具有分裂绕组的多绕组变压器差动保护;③断路器数目多于三组以上的变压器差动保护。
(5)鉴别涌流间断角的变压器差动保护。利用保护范围内故障时和变压器空投时,流入变压器保护的电流波形是否有间断角而构成的变压器差动保护。
该保护还可配有制动回路,利用外部故障时的穿越性短路电流来实现制度特性,进一步提高差动保护在内部故障时的灵敏度。
由于励磁涌流与电源电压的大小和合闸初相角、系统阻抗大小、三相变压器的容量和接线方式、铁芯结构、铁芯材质和工艺水平、剩磁大小和方向、磁滞特性和局部磁滞特性和局部磁滞环、涌流经各种电流互感器的暂态传变等因素有关,所以在一定的条件下还是可能发生误动的,这是原理缺陷所致。
(6)二次谐波制动原理的变压器差动保护。该保护是一种根据变压器空投入、内部故障和外部故障电流中所含的二次谐波分量不同,利用二次谐波大于某一量时闭锁差动元件构成的差动保护。
利用二次谐波原理的变压器差动保护能有效地防止励磁涌流对变压器差动保护的影响,为了避越穿越性故障时不平衡电流的影响,可同时设置比率制动回路。
二次谐波制动比(二次谐波对基波之比)一般为15%—20%。
同样,由于该保护的闭锁判据是基于励磁涌流的特性,所以在某些条件下必然会误动,只是误动的几率很小。
一般实现闭锁保护的方式有两种:①三相中任一项满足,则三相纵差保护均被闭锁;②各项独立完成闭锁。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题