某桥梁工程采用沉入桩基础,在平面尺寸5m×30m的承台下,布置了145根桩,为群桩形式:顺桥方向5行桩,桩中心距为0.8m,横桥方向29排桩,桩中心距1m。桩长15m,分两节采用法兰盘按等强度接头,由专业队伍分包负责打桩作业,合同工期为2003年8月1日至8月15日。承包方在施工组织设计中制定了如下方案: 1、为使桩间土挤密,增加桩与土体的摩擦力,打桩顺序定为从四周向中心打; 2、为防止桩顶或桩身出现裂缝、破碎,决定以控制贯入度为主。 3、施工中由于计划不周,8月10日出现了预制桩供不应求的现象,为减少打桩机的停机候活费用,调用了7月20日至22日预制的、混凝土已达到100%设计强度的桩。 问题: 1.分述上述方案和做法是否符合规范的规定?若不符合,请说明正确的做法。 2.在沉桩过程中,遇到哪些情况应暂停沉桩?并分析原因,采取有效措施。 3.在沉桩过程中,如何妥善掌握控制桩尖标高与贯入度的关系? 4.总包和分包,对于项目安全控制责任是如何分工的?

正确答案: 1.上述方案中:P29
(1)不符合。沉桩顺序应从中心向四周进行;
(2)不符合。沉桩时,应以控制桩尖设计标高为主;
(3)调用7月20~22日预制的混凝土强度已达到100%设计强度的桩做法,不符合《规范》规定。因为虽然桩的混凝土强度达到了100%设计强度,但龄期仅有19~21天,不足28天。此处是强度与龄期双控。
2.在沉桩过程中,若遇到贯入度剧变,桩身突然发生倾斜、位移,或有严重回弹,桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时,应暂停沉桩,分析原因,采取有效措施。P30
3.沉桩时以控制桩尖设计高为主。当桩尖标高等于设计标高,而贯入度较大时,应继续锤击,使贯入度接近控制贯入度;当贯入度已达到控制贯入度,而桩尖标高未达到设计标高时,应继续锤击100㎜左右(或锤击30~50击),如无异常变化时,即可停锤;若桩尖标高比设计标高高得多时,应与设计单位和监理单位研究决定。P29
4.(1)施工现场安全由建筑施工企业负责,实行施工总承包的由总承包单位负责;(2)分包单位向总承包单位负责,服从总承包单位对施工现场的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任;(3)总承包单位自行完成建设工程主体结构的施工,对施工现场的安全生产负总责,对分包工程的安全生产承担连带责任,并负责上报事故。P233
答案解析: