投料前如何进行烧嘴冷却水软硬管的切换?
正确答案:
(1)确认工艺烧嘴冷却水硬管联接好。
(2)中控打开XV1318、XV1319。
(3)打开硬管XV1318前手动阀,确认PIA1313压力正常。
(4)将烧嘴冷却水进出口三通切为硬管通。
(5)确认FIA1319、FIA1320正常,关闭软管前后手动阀。
(6)通知钳工倒烧嘴冷却水软管盲板为“盲”。
(2)中控打开XV1318、XV1319。
(3)打开硬管XV1318前手动阀,确认PIA1313压力正常。
(4)将烧嘴冷却水进出口三通切为硬管通。
(5)确认FIA1319、FIA1320正常,关闭软管前后手动阀。
(6)通知钳工倒烧嘴冷却水软管盲板为“盲”。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题