IEC61850-9-1和IEC61850-9-2的主要区别?

正确答案: 1)IEC61850-9-1部分遵循了IEC60044-7/8标准对合并单元的设定:输入通道为12路,采用专用数据集,帧格式固定,不允许改变,采用广播或组播的方法;
2)IEC61850-9-1只支持直接映射到数据链路层的服务,不支持可重新设定输入通道数、采样频率等参数的控制服务,也不支持对数据对象的直接访问等服务。因此IEC61850-9-1的映射方法相对固定、简单,但对ASCI模型的支持不够完备;
3)IEC61850-9-2部分除了支持直接映射到数据链路层的服务外,还支持向MMS的映射,通过控制服务可重新设定输入通道数、采样频率等参数,支持对数据集的更改和对数据对象的直接访问;
4)IEC61850-9-2帧格式可灵活定义,并支持单播方式。因此IEC61850-9-2的映射方法更为灵活,对ASCI模型的支持也更加完备。