电流电压保护第1、2、3段的灵敏系数,哪一段保护的灵敏系数最高和保护范围最长?为什么?
正确答案:
电流电压保护第1段保护即无时限电流速断保护,其灵敏系数随运行方式变化而变化,最小;第2段保护即带时限电流速断保护,其灵敏系数有所提高,保护范围延伸,但当相邻线路阻抗很小时,其灵敏系数可能达不到要求。第3段保护即定时限过电流保护,其灵敏系数一般较高,可以保护本级线路全长,并作为相邻线路的远后备保护。
答案解析:有