预想10KV#1厂变进线电缆短路。
正确答案:
运行方式:厂用电系统正常运行方式,直流系统和EUPS系统运行正常。
事故现象:中控报“10KV#1厂变过流保护动作,611开关过流速断保护动作跳闸”。
事故处理:
1、接中控值班员报告后立即赶往现场,查410M开关合闸正常;若410M开关未合闸应在查明4001开关确已断开的情况下合上4003开关和410M开关,由400VIII段带I段母线联络运行。
2、汇报ON—CALL负责人。
3、查611开关和4001开关确已断开,将611开关和4001开关转冷备用。
4、恢复部分厂用电系统的正常运行方式,查直流系统和EUPS系统运行正常。
5、打开#1厂变柜门,发现10KV#1厂变进线开关一大鼠造成两相短路。
6、试10KV验电器合格后在#1厂变高压侧验电,确无电压后即合上6116接地刀闸;试400V验电笔合格后在#1厂变低压侧验电,确无电压后挂一组三相短路接地线,并断开#1厂变温控箱电源。
7、待维护人员到场后进行事故抢修,抢修后配合电气人员对#1厂变做直流电阻试验和测绝缘工作,正常后由611开关对#1厂变充电运行,充电正常后恢复厂用电系统的正常运行。
